Containeriserte generatorsett, som mobile nødstrømløsninger, er mye brukt i strømforsyning, konstruksjon og katastrofesvar. Deres konstruksjon og installasjon må strengt følge standardiserte prosedyrer for å sikre utstyrets sikkerhet, pålitelighet og langsiktig stabil drift.


Foundation Construction -krav

Grunnlaget for et containerisert generatorsett må ha tilstrekkelig bæreevne og stabilitet. Betongfundamentet skal typisk være minst 200 mm tykt, med en styrkekvalitet på minst C25. Forhåndsbegrensede stålstrukturbaser eller ankerbolter skal brukes for å sikre en sikker forbindelse mellom enheten og fundamentet. Det bør etableres en dreneringshelling rundt grunnlaget for å forhindre vannakkumulering og erosjon av utstyret.


Installasjonsspesifikasjoner

Profesjonelt løfteutstyr skal brukes når du heiser enheten for å sikre jevn belastningsfordeling over alle fire hjørner av beholderen for å forhindre deformasjon. Etter installasjon må enheten jevnes med en toleranse på ikke mer enn 3 mm/m. Luftinntak og eksos kanaler skal være separate, med luftinntaket vekk fra varmekilder og støvete områder. Eksos kanaler bør holdes uhindret for å forhindre tilbakestrømning av varm luft som påvirker effektiviteten til varmeavledningen. Drivstofflinjer må være konstruert av sømløst eller galvanisert stålrør, med sveiser behandlet for rustforebygging og utstyrt med nødavstengningsventiler.

 

2 1000kw001

 

Elektriske og sikkerhetsstandarder

Elektriske ledninger må overholde relevante nasjonale standarder. Kabelopplegg skal beskyttes mot mekanisk skade, og bakkemotstanden skal ikke være større enn 4Ω. En seismisk isolasjonsanordning må installeres mellom enhetskontrollskapet og kabinettet for å forhindre at vibrasjoner løsner ledningene. Brannmannskapsutstyr må være utstyrt med brannslukningsapparater og et røykvarsler. En intern vedlikeholdstilgang på minst 800 mm i bredden må være gitt.


Igangkjøring og aksept

Etter at konstruksjonen er fullført, må ikke belastning og belastningstester utføres for å overvåke parametere som spenning, frekvens og temperaturøkning for å sikre at de oppfyller designkravene. Utstyrshåndboken, igangkjøringsrapport og lynbeskyttelse og grunnstøtningstestattest må sendes under aksept for å sikre at enheten oppfyller langsiktige driftsstandarder.

Strengt overholdelse av konstruksjonsstandarder er nøkkelen til å sikre ytelsen til containeriserte generatorsett og er avgjørende for å forbedre påliteligheten til nødstrømforsyning.